Merhaba,
Demin makinelerimizden (yaklaşık 3-4 motorlu orta büyüklükte) birinden kaçak akım atıyor şikayeti aldım. Gidip baktım makineye 4 * kablo gelmiş yani toprak yok. Toprak bağlantısını şimdi bitirdim ancak konuyla ilgili olarak
Demin makinelerimizden (yaklaşık 3-4 motorlu orta büyüklükte) birinden kaçak akım atıyor şikayeti aldım. Gidip baktım makineye 4 * kablo gelmiş yani toprak yok. Toprak bağlantısını şimdi bitirdim ancak konuyla ilgili olarak
- toprak bağlantısı yoksa k.a.r güvenilir çalışır mı? mantıken akım toprağa bir yerden ulaşmış ve kaçak akım faz nötr arası 30 ma den fazla algıladığından atmış. Ancak toprak bağlantısı çektiğimden beri k.a.r atmıyor. bu durum biraz kafa karıştırıcı.
- sıfırlama da k.a.r çalışır mı? yine çalışmaması gerekir.
- dokunma gerilimi 50 v. 50/0,3= 166 ohm. topraklamayı meger ile ölçsem ve 2 ohm değerini görsem 166 dan küçük olduğundan gönül rahatlığıyla operatörü çalıştırmaya devam edeyim mi? çünkü az çok kaçak olmakta ve 30 ma zırt pırt atmakta. 300 ma geçmekten başka öneriniz var mı?