Arkadaşlar monofaze bir evin sigorta kutusunda gelen 2x6 lık kablo kaçak akım rölesinin fazına ve nötrüne girip çıkıyor sonra sigortalardan dağılıyor peki eğer bu kaçak akım rölesine giren nötr çıkarılırsa prizlerde faz nötr gerilimi kaç olarak ölcülür?
Kaçak akımın çıkışından nötr hattını sökersen kaçak akım rölesi açma yapar tersi durumda da yine açma yapar yani faz çıkışını başka bir yerden vermeye kalkarsan röle sürekli açar.
teorik düşünsek ne dememiz gerekir peki? hocam şöyle olmuş altyapı kablosu ek yerinden patlamış eski bir kablo o yuzden iki fazı iptal edip direk 3 kabloyuda tek faz üzerinden beslemişler şimdi darbe şok cihazlarıyla patlayan yeri arıyorlar ilk gün bulamadılar tekrar bağlarkende yanlış bağlanmış
Kaçak akımın çıkışından nötr hattını sökersen kaçak akım rölesi açma yapar tersi durumda da yine açma yapar yani faz çıkışını başka bir yerden vermeye kalkarsan röle sürekli açar.
peki hocam monofaze evde kaçak akım rölesi olmasa gelen 2x6 direk faz barasına ve nötr barasına girip dağılsa diyelim, nötr barasına 2x6dan gelen nötr kablo kopsa evde prizlerin f-n gerilimi ne olur? bana 380dendi biyerdede fn kısa devre olur ölçersen 0 görürsün dendi ama sebebi söylenmedi aklımada hangisinin doğru olduğu yatmadı açıkçası
teorik düşünsek ne dememiz gerekir peki? hocam şöyle olmuş altyapı kablosu ek yerinden patlamış eski bir kablo o yuzden iki fazı iptal edip direk 3 kabloyuda tek faz üzerinden beslemişler şimdi darbe şok cihazlarıyla patlayan yeri arıyorlar ilk gün bulamadılar tekrar bağlarkende yanlış bağlanmış
peki hocam monofaze evde kaçak akım rölesi olmasa gelen 2x6 direk faz barasına ve nötr barasına girip dağılsa diyelim, nötr barasına 2x6dan gelen nötr kablo kopsa evde prizlerin f-n gerilimi ne olur? bana 380dendi biyerdede fn kısa devre olur ölçersen 0 görürsün dendi ama sebebi söylenmedi aklımada hangisinin doğru olduğu yatmadı açıkçası
Nötr hattının kopması sonucu evdeki cihazların üzerine nominal akımının üzerinde bir gerilim düşer.Ne kadar gerilim düşer sorunun cevabı her fazda o anda devrede olan cihazların empedansına göre farklı gerilimler düşecektir.Nötr ortak olduğu ve her tek fazlı abonenin ortak ucu nötr hattı olduğundan fazlar birbiri üzerinden akmaya başlayacaktır.Buda genelde elektronik cihazların yanmasına patlamasına neden olur.
Nötr hattının kopması sonucu evdeki cihazların üzerine nominal akımının üzerinde bir gerilim düşer.Ne kadar gerilim düşer sorunun cevabı her fazda o anda devrede olan cihazların empedansına göre farklı gerilimler düşecektir.Nötr ortak olduğu ve her tek fazlı abonenin ortak ucu nötr hattı olduğundan fazlar birbiri üzerinden akmaya başlayacaktır.Buda genelde elektronik cihazların yanmasına patlamasına neden olur.
hocam şöyle birley var yanlız aboneler tek fazlı ama 10 ev varsa 10evde r fazında beslenmekte yani 3ev r 4ev s 3ev t olsa ordan nötr kopsa yüklerin durumuna göre gerilimler değişir ama anlayamadığım her ev aynı fazda nasıl oluyorda fazlar birbiri üzerinden akacak
hocam şöyle birley var yanlız aboneler tek fazlı ama 10 ev varsa 10evde r fazında beslenmekte yani 3ev r 4ev s 3ev t olsa ordan nötr kopsa yüklerin durumuna göre gerilimler değişir ama anlayamadığım her ev aynı fazda nasıl oluyorda fazlar birbiri üzerinden akacak
bunu biliyorum demek istediğim evlerin biri r biri s biride t değil bu durumda dairelerin hepsini r den besleyip gösterebilir misiniz durumu, çünkü kabloda s ve t fazı patlak olduğu için uçları boş trafoda bağlı değil evler sadece r üstünden bağlı