Arkadaşlar monofaze bir evin sigorta kutusunda gelen 2x6 lık kablo kaçak akım rölesinin fazına ve nötrüne girip çıkıyor sonra sigortalardan dağılıyor peki eğer bu kaçak akım rölesine giren nötr çıkarılırsa prizlerde faz nötr gerilimi kaç olarak ölcülür?
Kaçak akımın çıkışından nötr hattını sökersen kaçak akım rölesi açma yapar tersi durumda da yine açma yapar yani faz çıkışını başka bir yerden vermeye kalkarsan röle sürekli açar.