Nötr-toprak kısa devresi her zaman kaçak akım rölesini attıracak büyüklükte bir kaçak akım oluşturmayacağı için bu yöntem tam işe yaramaz.
Ekli dosyayı görüntüle 107912
Schneider'ın sitesinde de kaçak akımı test etmek için 1K direnci giriş-çıkış fazı arasına bağlayıp bir kaçak oluşturarak kaçak akım rölesinin açtırılabileceği söylenmiş.
Dediğim şekildeki bağlantı hem kaçak akım rölesini test yöntemi hem de enerji kesme olarak kullanılabilir diye düşünüyorum.