emodiyator
Profesyonel Üye
Kaçak akım rölesinin iç şeması şu şekilde.
Ekli dosyayı görüntüle 107902
Şekil-1 3 fazlı kaçak akım rölesinin iç yapısı
Ekli dosyayı görüntüle 107903
Şekil-2 Bir fazlı kaçak akım rölesinin iç yapısı.
Her iki şekilde de görüldüğü üzere kaçak akım rölesinin üzerinde bulunan test butonu bir direnç üzerinden çıkış fazı ile giriş nötrü arasına bağlanmış durumda. Butona basıldığında direnç üzerinden bir akım geçmiş oluyor ve bu akım kaçak akım olarak algılanarak röle açmış oluyor.
Şimdi birinci sorum şu; bu kaçak akım rölesine aşağıdaki şekildeki gibi haricen bir acil stop butonu bağlansa ve acil durumda butona basılarak kaçak akım rölesinin atması sağlansa, bu yöntem acil durum enerji kesme için uygun bir yöntem olur mu?
Ekli dosyayı görüntüle 107904
Şekil-3 Acil Stop Butonu ve harici direnç üzerinden kaçak akım rölesinin açtırılması için bağlantı.
İkinci sorum ise yöntem uygun ise seçilen 2,2K'lık direnç (220/2,2 k = 100 mA) yeterli midir?
Herhalde burada amaç kısmi kesinti yapmak sanırım. Yoksa ana tmş yada kompakt şalter üzerinden toroid sistemin açma sinyaline de bağlanarak aynı durum oluşturulabilir. 100 ma yeterli gelir açma için fakat sağlıklı olur mu , her durumda açar mı burada biraz tereddüt var. Kaçak akımların nominal yük akımın üzerinde akım geçirildiğinde yada zamanla yük arttığında arızalandığını görüyoruz bu durumlarda açamayabilir.