Merhaba. Konuyu yanlış yere açtıysam özürlerimi ileterek başlamak istiyorum.

Buattan bir işlem yapmak için sadece ilgili buatın sigortasını indirdik. İşlem esnasında kaçak akım rölesi attı. İndirdiğimiz sigorta tek kutuplu olduğundan dolayı nötr kesmiyor. Röleyi kaldırdık ama buatta işlem devam ederken kaçak rölesi yeniden attı. Toprakla nötr birbirine değme şansı yok bantlanmıştı bile o esnada. İşlem bittikten sonra hemen her cihazı çalıştırıp test yaptık ama röle tekrar atmadı. Tabi merak akılda kaldı, röle sizce neden attı? Not: İşlem esnasında diğer sigortalar açıktı sadece ilgili buatın sigortası kapalıydı. Not2: Konunun uzmanı değilim sadece merak ediyorum.
 
Tahminim; muhakkak bir temas olmuştur.

Siz temas ettirdiniz demiyorum. kurcalarken yırtık izolasyon vs nedeniyle de olabilir.
 
Buata yeni bir hatmı bağladınız?

bağladıysanız hattın diğer ucu ne durumdaydı?
 
Fazdan çekilen akım ile Notr den geçen (dönen) akım farklı olursa KAR atar.
Melela, bir cihazın faz iletkeni metal gövdeye temas etti.
Metal gövde de şu yollardan biriyle toprağa bağlı olabilir:

1. cihazı tutan insan üzerinden
2. Nemli duvar veya zemin üzerinden
3. Metal su borusu üzerinden
4. Veya beton içindeki bina demiri üzerinden
5. Toprak iletkeni üzerinden

Sizin durumunuzda:
Diğer devreler çalıştığı için ortak nötrden akım geçmeye devam ediyordu. Tek kutuplu sigorta yalnızca fazı kestiğinden, işlem yapılan hattın nötrü hâlâ devreye bağlıydı.
Nötr ile toprak arasında geçici bir temas oluşursa akımın bir kısmı toprak üzerinden dönebilir ve kaçak akım rölesi açabilir.

Yeni hattın açık ucunda veya buat içinde nötr ile toprak çok kısa süreli temas etmiş, akımın bir kısmı Topraklama üzerinden dönmüş ve kaçak akım rölesini attırmış olabilir.

Bu olayın yalnızca montaj sırasında yaşanıp sonrasında tamamen ortadan kalkması:
Diğer ustaların da söylediği gibi;
Montaj sırasında, yeni hattın açık ucunda veya buat içinde,
nötr ile Toprak iletkeninin veya nötrün başka bir iletken üzerinden) çok kısa süreli teması,
Veya bakır tel "püskülü" nedeniyle oluşan geçici bir temas.

İşlem bittikten sonra iletkenler ayrıldığı için rölenin tekrar atmaması da bu ihtimali destekliyor.
Kolay gelsin
 