Merhaba.Kendi tahminimce evdeki su borularına,çalışırken toprak hattı mutlaka da gerekli olan masaüstü pc,çamaşır mak.,bulaşık mak.,elektrikli şohben ,vb. cihazlar fazlaca bağlanmış ve su boruları da sağlıksız olan mevcut topraklama bağlantısı yüzünden bunu toprağa tam deşarj edemediğinde statik elektrik kısmen üzerlerinde birikmiştir. Nötr iletkeni veya barası bu su borularına bu şekilde ya kasten (bilerek) veya istenmeden tam temas ettiğinde,nötr hattıyla toprak arasındaki 70 voltu tam olarak okuyorsunuzdur, ama bunun aslı bence yine statik elektriktir.
Bu elektrik su borularında çok fazlaca birikince, avometreyle nötr-toprak arasında sadece bu voltu okuyor olmalısınız. Kendiniz de toprağa gömülü topraklama barasıyla yaptığınız topraklı bir prizde, toprak-nötr arasını 216 volt (4 volt eksiğini) okumanız normaldir,faz-nötr arasını 220 vac okumanız da çok normaldir,anormal olan nötr' barasının kendi yerinde çok sıkı bağlı iken 1-3 volt olması gerekirken 70 volt ac'yi okumanızdır. Bu da muhtemelen söylemiş olduğum şekliyle oluşmuş da olabilir.Kolay gelsin.