Sayac kapağı muhurlu ve tesısata giden ötr kablosu cıkık durumda, (resımlenmiş) Tesisata giden kablo , sayacdan cıksa bile, sayaç normal yazmaya devam eder, Nötr elk panosunda bir yerden tamamlamıs olabilir. Tesısat, 30 yıllık bir bınaya ait ve karmakarısık.
İşin ilginci, 6 ay önce, tedarıkci kurum değiştirilmiş, tekrar aynı kuruma (GEDİZ ELK
dönülmüş. Bu işler esnasında sayac kontrolu ve mühür konrol edilmiş olması gerekir. Her ay sayaç okundugunda, sayaç mührü yoksa, ve kablo çıkıksa, bildirilmesi anında tutanak tutulması gerekirdi.
İşin ilginci, şirket elemanlarını bilgisizliği, tesiat monofaze, ama elaman dıyorkı, %30 az ölçer. (nerden duymuşsa, 3 fazlı sayacda faz eksikliğinde eksık olçmeyi.tüketim var.
Çıkık olan kablo, takılmadan önce, eleman pens amoermetreyle ölçüp resımlemiş. 9 amper
tüketim var. Daha sonra ben tekrar ölçdüm, yıne 9 amper tuketım var. Bır ay öncekı faturadakı tuketım ıle, tutanakdan sonrakı ay, sarfıyat nerdeyse aynı mıktarda.