Hocam ben makineyi hiç görmedim sadece CNC Router dediler onun için bilmiyorum etiket değerlerini
 
hocam anlıyorum da seni emonun kablo taşıma kapasitesi ile ilgili bir dökümanı var. Senin makine kaç amper çekiyor onu bilmen ve o listeden seçmen lazım.
 
Hocam makina CNC Router muş internetten baktım makinalara 10 KW lık bir makina bu tür makinalara kaçlık kablo olur?
arkadaşkarın dedigi gibi yaklasık 100 m içerisinde 4x6 ile 10kw lık makinayı besleye bılırsın
muhtemelen makına tam kapasıtede sistemden yaklaşık 27-30 A arası bir akım çeker 32 A "C" otomatla beraber kullanırsın diye düsünüyorum...
 
Hocam makinanın üreticisiyle konuşmuşlarda 32 A lig şalter demişler kablo kalınlığınıda 4 lük yeterli demişler 50 metrede 4 lük kablo sıkıntı çıkarırmı 6 lıkmı yapayım yoksa
 
aslına bakarsan yeter semalarda 11kw ya 94 metreye kadar 4x4 kurtarıyor diyor
ben senın yerinde olsam 4x4 ve 4x6 maliyeti çıkartır patrona sunardım.
biliyosun tesis kurarken ileriyi görmekte önemlidir
ne olur ne olmaz mantığıyla 4x6 antigron kullanman daha iyi olur bence
ama üretici firmanında dediği doğru zaten bende 32A demiştim
dediğim gibi konuyu bu şekilde patrona sun bence kablo kesidine o karar versin
ki iki gün sonra olası bır durumda benı neden uyarmadın demesın sana
 