Kaçmak akım koruma rölesi

selamlar üstadlarım iş güvenliği uzmanıyım, size bir sorum olacak 'Kaçak akım rölesinin atmaması ile kaçak akım rölesinin tutmaması aynı şey mi? Aynı şey ise sorun yok ama birbirinin tam tersi durumlar ise ;

'Nötr-toprak birleştirilirse, giren ve çıkan akım eşit olacağı için kaçak akım rölesi atmaz' deniyor, kimi bakımcılar ise 'nötr-toprak birleştirişlirse kaçak akım rölesi tutmaz' denidiğini gördüm. Bunlardan hangisi doğru üstadlarım??
 
Son düzenleme:
Atmaması ve tutmaması zıt anlamda. Nötr-toprak birleştirilirse röle hem atar hem de atmaz. Nötr-toprak birleştirildiğinde oluşan hata akımı rölenin algılama değerini aşarsa röle atar aşmıyorsa atmaz. Pratikte nötr- toprak birleştirilmesi durumunda rölenin %90 attığı görülür.

"Nötr-toprak birleştirilirse, giren ve çıkan akım eşit olacağı için kaçak akım rölesi atmaz" bu ifadeyi kullanan arkadaşlar yanılıyor. Bu durumda giren ve çıkan akımlar eşit olmaz. Akımın bir kısmı nötr hattı üzerinden bir kısmıda toprak hattı üzerinden akar. Giren çıkan akımlar arasındaki fark rölenin algılama sınırını aşıyorsa röle atar.

(Bahsedilen nötr ve toprak birleştirilmesi rölenin çıkışındaki nötr hattı ile toprak hattının birleştirilmesi durumudur. Rölenin girişindeki nötr hattı ile toprak hattı birleştirilse o röle atmaz varsa ondan önceki röle atar.)
 
Son düzenleme:
Topraklama kablosu aktif değilse de atmaz .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…