arkadaşlar 4*6 lık kablo 130 metre mesafeden tek kaynak makinesini çaıştırıyor bi tane daha aynı büyüklükte kaynak makinesi ilave etsem kaldırırmı acabatabi bunun yanında çanta kaynak ispiral gibi cihazarda var ama her zaman yükte değiller kurtarırmı dersiniz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kaynak makinelerinin gücü yazarmısın 4x6 nym kablonun akım taşım akapasitesi 43A tabi mesafe ve güç önemli
 
Tersten gidelim bu sefer:
%3 gerilim düşümü hesabına göre en fazla 11,16kW yük bağlayabilirsiniz.

Gerilim Kontrolü
%e = 0,0124.L.N / s
N = %e.s / 0,0124.L
N = 3.6 / 0,0124.130
N = 11,16kW

Akım Kontrolü
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.I.cosfi
I=11160/1,73.380.0,8
I=21A 4x6mm2 kablo akım taşıma kapasitesi 44A gibidir.
 
tek kaynak makinesi normal kaynak sırasında 23 amper çekiyor diğeri de yeni geldi tabi bu arada devamlı olmamakla birlikte 3 ve 4 kw lık alıcılarda devreye girip çıkıyor peyderpey devamlı yükte olacak olanlar iki adet kaynak maskinesi bugün iki saat gibi bir süre çaıştılar kabloda herangi bir ısınma olmadı ileride sorun çıkarmı
 