4x120 kesitli kablonun havada akım taşıma kapasitesi 282 amperdir. 10(4x120) akım taşıma kapasitesi (10x282 ) midir? yada nasıl hesaplanıyor bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kabloların döşenme şekline göre düzeltme faktörü devreye girer. Kablolar birbirine yaklaştırıldıkça, kablo sayısı arttıkça ısınma fazla olacağı için akım taşıma kapasitelerinde azalmalar olacaktır.
Eklediğim belgeyi incele.
 

Ekli dosyalar

  • Açık Havada Çok Damarlı Kablolar ve Tek Damarlı Doğru Akım Kabloları İçin Düzeltme Faktörleri.pdf
    65.4 KB · Görüntüleme: 1,301
arkadaşlar slm 1000 metre yerde 3 kw monofaz çalıştıracağım alpek kablo kullanacağım bana gerilim düşümü hasabını yaparsanız sevinirim;)
 
enerjiplatformu.org adresindeki hesaplamadan yararlanabilirsiniz.
 
arkadaşım 1000 mt de 3 kw monofaze motora 1*95mm2 kesitinde alpek çekmen gerekir.
 
metre x toplam güç / kullandığın kablo kesiti
bu formül ile de sağlamlık konrtolü yapabilirsin.
kablo kurtarıyormu kurtarmıyor mu diye.
 