Merhaba arkadaşlar.
Organize Sanayi Bölgesinde çalışıyorum. Bölgemizde sık yaşanan problemlerden birisi, orta gerilim kablo başlıklarının patlaması. Kablo başlıklarının patlamasında işçilik büyük bir etken biliyorum. Öğrenmek istediğim konu şu;

Eski kablo başlıklarının ömürleri hakkında yorum yapabilmek için herhangi bir test şekli ve test cihazı mevcut mu? Mesela izolasyon testi yaparak herhangi eski bir başlık hakkında yorum yapılabilir mi? Yoksa değiştirmek için patlamasını mı beklemek gerekiyor :)
Teşekkürler cevaplarınızı bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba,

Kablolar yüklüyken thermal kamera ile ölçümler yapabilirsin.Isınan başlıklar zamanla sorun çıkaracak demektir.
Kayseri OSB, Zorlu Enerji ve eren Enerjide bu yöntem yaygın olarak kullanılıyor.
Biraz geç oldu umarım işine yarar
 