arkadaşlar 400 metre ileride bulunan bir panodan elektrik alınıp 7.5 kw lık motor çalıştırılmak isteniyor...kablo cinsi ebatı ne olacak.en ekonomik ebat nedir...motor 24 saat çalışacak
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3x16+10 mm2 NYY kablo uygundur.Normal gerilim düşümü % 2,76,start anındaki gerilim düşümü ise
% 8,56 olmaktadır.
 
bu kablonun fiyatını bilen arkadaşlar varmı? fahri bey fiyatınıda biliyormunuz?
 
abi merhaba 500 mt mesafeye 7,5 kw motor calıştıracak 3x35 alpek düşünüyorum
hesaplamada birsey gözükmüyor ama problem olur mu
 
abi merhaba 500 mt mesafeye 7,5 kw motor calıştıracak 3x35 alpek düşünüyorum
hesaplamada birsey gözükmüyor ama problem olur mu

%3 gerilim düşümü için;
(0,0198x7,5*500) / 3 = 24,75

3x25 yeterli görünüyor ama sınırda. Sen bilirsin.
 
abi saol ben 3x35 kullanayım garanti olsun
 