bekiro42 Üye Katılım 8 May 2010 Mesajlar 109 Puanları 1 Yaş 41 14 May 2010 #1 arkadaşlar 400 metre ileride bulunan bir panodan elektrik alınıp 7.5 kw lık motor çalıştırılmak isteniyor...kablo cinsi ebatı ne olacak.en ekonomik ebat nedir...motor 24 saat çalışacak
arkadaşlar 400 metre ileride bulunan bir panodan elektrik alınıp 7.5 kw lık motor çalıştırılmak isteniyor...kablo cinsi ebatı ne olacak.en ekonomik ebat nedir...motor 24 saat çalışacak
fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye Katılım 5 Tem 2007 Mesajlar 5,783 Puanları 856 14 May 2010 #2 3x16+10 mm2 NYY kablo uygundur.Normal gerilim düşümü % 2,76,start anındaki gerilim düşümü ise % 8,56 olmaktadır.
3x16+10 mm2 NYY kablo uygundur.Normal gerilim düşümü % 2,76,start anındaki gerilim düşümü ise % 8,56 olmaktadır.
Konu Sah bekiro42 Üye Katılım 8 May 2010 Mesajlar 109 Puanları 1 Yaş 41 14 May 2010 #3 bu kablonun fiyatını bilen arkadaşlar varmı? fahri bey fiyatınıda biliyormunuz?
Ali_Rıza Katılımcı Üye Katılım 4 Ara 2009 Mesajlar 1,260 Puanları 58 Yaş 41 14 May 2010 #4 bekiro42' Alıntı: bu kablonun fiyatını bilen arkadaşlar varmı? fahri bey fiyatınıda biliyormunuz? Genişletmek için tıkla ... KDV hariç 8 tl/metre civarı (prysmian-nexans)
bekiro42' Alıntı: bu kablonun fiyatını bilen arkadaşlar varmı? fahri bey fiyatınıda biliyormunuz? Genişletmek için tıkla ... KDV hariç 8 tl/metre civarı (prysmian-nexans)
skylne Üye Katılım 14 May 2009 Mesajlar 8 Puanları 1 Yaş 36 14 May 2010 #5 abi merhaba 500 mt mesafeye 7,5 kw motor calıştıracak 3x35 alpek düşünüyorum hesaplamada birsey gözükmüyor ama problem olur mu
abi merhaba 500 mt mesafeye 7,5 kw motor calıştıracak 3x35 alpek düşünüyorum hesaplamada birsey gözükmüyor ama problem olur mu
Ali_Rıza Katılımcı Üye Katılım 4 Ara 2009 Mesajlar 1,260 Puanları 58 Yaş 41 14 May 2010 #6 skylne' Alıntı: abi merhaba 500 mt mesafeye 7,5 kw motor calıştıracak 3x35 alpek düşünüyorum hesaplamada birsey gözükmüyor ama problem olur mu Genişletmek için tıkla ... %3 gerilim düşümü için; (0,0198x7,5*500) / 3 = 24,75 3x25 yeterli görünüyor ama sınırda. Sen bilirsin.
skylne' Alıntı: abi merhaba 500 mt mesafeye 7,5 kw motor calıştıracak 3x35 alpek düşünüyorum hesaplamada birsey gözükmüyor ama problem olur mu Genişletmek için tıkla ... %3 gerilim düşümü için; (0,0198x7,5*500) / 3 = 24,75 3x25 yeterli görünüyor ama sınırda. Sen bilirsin.
skylne Üye Katılım 14 May 2009 Mesajlar 8 Puanları 1 Yaş 36 14 May 2010 #7 abi saol ben 3x35 kullanayım garanti olsun