Kabloların kısa devre dayanımları için formül :
Isc=K.A/karekök(t) dir. Bu formüldeki;
Isc=Kablonun t saniye süre ile dayanacağı kısa devre akım
K=Kablonun yalıtkan cinsine bağlı bir katsayı(aşağıda tabloda veriyorum)
A=Kablonun kesiti
t=kısa devre süresi
anlamına gelir.
Ekli dosyayı görüntüle 23028
Yukarıdaki tablodan PVC yalıtkanlı bakır kablo için K katsayısı olarak K=96,4 kablo kesitiniz 70 mm2 ve kısa devre akım 50 kA olarak verildiğinde
50000=96,4*70/karekök(t) den
t=0,37sn olarak bulunur.
Demekki PVC yalıtkanlı, 70 mm2 kablo eğer 70 dereceden 130 dereceye sıcaklık artışına izin veriyorsa, 50 kA'lik bir akıma 0,37 sn dayanabilir.