Kablo kısa devre akımı

alidemir017

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
17 Eki 2009
Mesajlar
986
Puanları
131
Yaş
53
Forumda kabloların akım taşıma kapasiteleri mevcut.Tüm aramalarıma rağmen çıplak bakır ve alüminyum kabloların kaç amperde kopacağına ilişkin bir tablo bulamadım.
Elinde buna ilişkin belge bulunanlar paylaşabilir mi?
Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Tablo vardır belki ama hesapla da bulunabilir.
Bakırın kopması için erimesi gerekir.Kütle ,sıcaklık ,amper ilişkilerinden hesap yapılabilir.
Biraz fizik karıştırmak lazım herhalde.
 
Merhaba ;
Sanırım aradığın aşağıdaki formül...

Short Circuit Rating
For Copper Conductors
> I = A * SQ.RT.(0.0297*(60/n)*Log((T2+234)/(T1+234)))

– I = Short Circuit Current - Amperes
– A = Conductor Area - Circular Mils
– n = No. of cycles (1 in above tables)
– T1 = Max. Operating Temperature - 75 Deg. C
– T2 = Max. Short Circuit Temperature
• - 250 Deg. C (For Cross-Link (XLPE) Materials)
• - 150 Deg. C (For Thermoplastic Materials)
 
kataloglardan bulabilirsin
 