Bilginize aşık atacak durumda değilim, hepimizin bildiği yangın çıkması için ısı yanıcı ve yakıcı gereklidir, benim bildiğim ise bunlara ilave zaman ve ısının da sürekliliği gerekli.
Yere dökülen benzin hemen alev almaz, buhar ve gazların çıkması için bir süre beklemek gerek. Yakıt dolu bir bidonu patlatabilmek için de ideal oranlar gereklidir.
Nitekim belgesel kanallarında bu durumlar daha ayrıntılı görülmekte.
Aynı durum sigortada da gerçekleşir max eşik ısı ve süresi belirtilir.
Kablonun 1000m direnci ohmik+endüktif reaktans dahil 7,5ohm yapar 400m'de 3ohm demek olur ki buda 70A yapar. Sigorta tipine göre açma eğrisinden durum değerlendirilir.
2,5 mm2 lik kablonun direnci ( 160 derece için ) R = 1,56 * 2 L / K * S ten 1,56*2*200 / 56*2,5 = 35 ohmdur.Kısa devre akımınız Ik = c.220 / R = 0,95*220 /35 = 6 Amp. 6 amperlik kısa devre akımında 32 amperlik sigortanın atmayacağı aşikardır.32 amp. B tipi Sigorta 32*5 =160 , C tipi sigorta 32*10 = 320 amperde atar.