Harika bilgiler cok tesekkurler bizleri aydinlattiginiz icin,b tipi sigorta 5 katsayisi ve c tipi sigortalar icin 10 katsayisi sabit midir2,5 mm2 lik kablonun direnci ( 160 derece için ) R = 1,56 * 2 L / K * S ten 1,56*2*200 / 56*2,5 = 35 ohmdur.Kısa devre akımınız Ik = c.220 / R = 0,95*220 /35 = 6 Amp. 6 amperlik kısa devre akımında 32 amperlik sigortanın atmayacağı aşikardır.32 amp. B tipi Sigorta 32*5 =160 , C tipi sigorta 32*10 = 320 amperde atar.
Harika bilgiler cok tesekkurler bizleri aydinlattiginiz icin,b tipi Sigorta 5 katsayisi ve c tipi sigortalar icin 10 katsayisi sabit midir