kablo kesit hesabı 380 volt.

irfan2580

Üye
Katılım
26 Mar 2008
Mesajlar
23
Puanları
1
4 kw lık su su motorunu 350 metrede yeraltından antigron kablo ile çalıştırmak istiyoruz.kaçlık kablo kullanmalıyız.Sigorta kaç amper olmalı...cevaplarınız için teşekkür ederim.:eek:
 
4x10 alvinal kabloda kullanabilirsin.fiyat olarakta bakır kabloya göre daha uygun.
 
75 kw lık motora 50 metreden kablo çekilecek kablo kesiti ve kontaktor seçimi için yardım bekliyorum
 
Müsaade Edilen Gerilim Düşümünün %Değerleri

İletken kesitlerinin, normalin üzerinde bir gerilim düşümü vermemeleri için ,yapılacak hesaplamalarda dikkate alınması gereken gerilim düşümüne ait değerler aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. İç tesisatta aydınlatma için tam yük altında ana tablodan en uzak veya en büyük güçlü lambaya kadar olan yerde %1,5,
2. İç tesisata kuvvet için tam yük altında ,ana tablodan en uzak veya en büyük güçlü motora kadar olan yerde %3 ü aşmamalıdır.Bu iki değer sayaçtan sonraki iç tesisat için muteberdir.
3. Alçak gerilim şebekelerine ,şebeke irtibat hattı (branşman hattı) yani sayaç ile enerjinin alındığı şebeke arasında %1,5 alınır.
4. Alçak gerilimli şebekelere ait hatlarda ,dağıtım panosu ile uzaklık veya yük yönünden en kötü şartlı nokta arasında kalan yerde %5 dir.
5. Orta gerilimli hatlar ve şebekelerde % 10 a kadar alınabilir.
6. Yüksek gerilimli hatlarda ve şebekelerde ise % (2,5-5)arasındadır.
7. Donanma ve bahçe aydınlatmasının beslenişi ,müstakil olarak yerleştirilen bir trafo postasına ait dağıtım panosundan yapılıyorsa,en kötü şartlı lambaya kadar olan yerde %5,binalardan herhangi birine ait tablodan yapılıyorsa %1,5 olarak alınmalıdır.
 
4.kw- 380.v-cosf.0.8-350.m- kaplo kesidi 6.mm2 e% 2.8.v
75.kw-380.v-cosg.0.8-50.m kaplo kesidi 50.mm2 e%0.9.v
 
%e=0,0124 x mesafe x Güç/Kesit formülünden bulunabilir. %3'den küçük olmalı.
Burdan 6mm2 kablo kullanılması gerektiği bulunur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst