5 ps lik motor gerilim düşümü hesabında 0,5 den büyük çıkıyor bunu düşürmek için 3x25+16 kablo kurtarıyor hesaba göre 130 metre panoya kadar direkten panoya kadar olan hattın gerilim düşümü 0,5 mi 5 mi onu anlamadım
%3 için 4x2,5mm2 NYY yeterlidir.
%e=0,0124.L.N/s
5ps= 3,7kW; 5,5ps=4kW
%e=0,0124.130.3,7/2,5
%e=2,38<%3
P=1,73.U.I.cosfi (cosfi=0,80 için)
I=3700/1,73.380.0,8
I=7A
4x2,5mm2 NYY kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi 36A dir.
Seçilen kesit (4x2,5mm2 NYY) uygundur.