kablo kesit problemi

5 ps lik motor gerilim düşümü hesabında 0,5 den büyük çıkıyor bunu düşürmek için 3x25+16 kablo kurtarıyor hesaba göre 130 metre panoya kadar direkten panoya kadar olan hattın gerilim düşümü 0,5 mi 5 mi onu anlamadım

%3 için 4x2,5mm2 NYY yeterlidir.

%e=0,0124.L.N/s
5ps= 3,7kW; 5,5ps=4kW
%e=0,0124.130.3,7/2,5
%e=2,38<%3

P=1,73.U.I.cosfi (cosfi=0,80 için)
I=3700/1,73.380.0,8
I=7A
4x2,5mm2 NYY kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi 36A dir.
Seçilen kesit (4x2,5mm2 NYY) uygundur.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
güzel yazmışsın yardımların için teşekkür ederim.
5ps = 3,68 kW tamam ama bide motorun verimi var dalgıç pompa 5 ps motor verim= 0.70
3,68/0,70=5,26 kW görünür güç var bunuda hesapta almamız lazım
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.5,26.130/2,5=3,39 yüzde 3 den büyük oluyor senin hesaplamalarına göre formüller olsun hesaplamalar olsun biliyorum.
ama şunu soruyorum
yüzde 3'ü neye göre alıyorsun. biz direkten panoya 0,5 panodan kuyuya 3 alıyoruz toplamı 3,5 dan küçük olucak. bende niye 0,5 alıyoruz onu anlamadım. süre gelen bişey demek bu dairede önceki projelerde hepsi böyle.
 
Selamlar arkadaslar...Elimde 7.5 Kw dan 500 KW a kadar jeneratörler var...kablolama ile ilgili detaylı doküman ve her türlü bilgiye ihtiyacım var...yardım eden olur ise sevinirim...simdiden tesekkurler
 
ya arkadaşlar bu hesaplama formulünü açarak anlatırmısınız 15 kw bir mağzaya kaçlık kablo kullana bilirim bunun hesab formulünü açarak anlatırsanız sevinirim
 
işletme şartlarında hesablanan kablo kesitinin bir üstünü kullanma tercihimdir evet maliyet olarak belki birazdaha fazla ama olası arıza durumlarını ve mesafeyi göz önünde bulundurursak benim tercihim 4*16 olur ....daha sonra kablo değiştirme göz önüne alınırsa maliyet olarak daha ekonemik olur diyorum...
 
Dostum en kısa ve pratik yolu 18 kw lık bir motoru besliyeceksen eğer 2 katı 36 amper dersin ve seçeceğin kablonun akım taşıma kapasitesi 36 nın üzerinde olmalıdır en kısa ve pratik yol budur.Kabloların akım taşıma kapasiteleri kesitlerine göre standarttır katologlardan inceleyebilirsin.
 
yeni başladım bu işe nasıl oluyor tam bi anlatırmısınız.teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,126
Mesajlar
923,529
Kullanıcılar
451,456
Son üye
osman.merci12

Yeni konular

Geri
Üst