Merhabalar. Toplamda 3kW güce sahip olan projektör grubuna 3 faz geriilim gelmekte. Fazlar dengeli olarak dağıtılacak. Aradaki mesafe 30m.
%e=(200*L*N)/(k*s*U^2)
%e=(200*30*1000)/(56*4*220^2)
%e=0.553 < 3
I=P / (0.85*U)
I=1000/(0.85*220)
I=5.347 A
4x4 YVZV / NYRY kablonun havada akım taşıma kapasitesi 34A. Değerler ve seçilen kablo uygun evet fakat gözden kaçırdığım ya da yanlış hesapladığım bir durum var mı?
Teşekkürler.
%e=(200*L*N)/(k*s*U^2)
%e=(200*30*1000)/(56*4*220^2)
%e=0.553 < 3
I=P / (0.85*U)
I=1000/(0.85*220)
I=5.347 A
4x4 YVZV / NYRY kablonun havada akım taşıma kapasitesi 34A. Değerler ve seçilen kablo uygun evet fakat gözden kaçırdığım ya da yanlış hesapladığım bir durum var mı?