merhaba arkdaşlar

og-ag devrelerinde transformatör ile bara arasındaki kablo ve bu kablo üzerinde T.M.Ş
bağlandığı kablonun kesitini nasıl seçeriz.Cetveldenmi seçeriz yoksa hesaplama ile mi.
 
Yanlış anlamadı isem trafo çıkışından ana dağıtım panosuna gelen alçak gerilim kablo kesitini soruyorsunuz. Bu geçiş eğer uygunsa bara ile yapabilirsiniz ki tavsiyemde budur. Ama eğer kablo ile yapıcaksanız kurmuş olduğunuz ana dağıtım panonuz gücünüz az bile olsa ilerde trafoyu tam kapasite kullanabilmeniz için trafo gücüne olmalıdır.

Mesela 300 kW yükünüz olsa bunun için 400 kVA trafo tesis etmeniz gerekecek bu trafonun anma akımıda 600 A dir bu bilgilerin tablo halinde bir çoğuda EMO ajandasının teknik sayfalarında bulabilirsiniz. Buna göre TMŞ 600 Amper olacaktır. Çekeceğiniz kabloda bu akıma taşıyacak kablo olmalıdır ki buda 2x(3x150+75) mm2 NYY dir. Fakat eğer alev iletmeyen kablo kullancak olursanız kesit düşer onun için kullancağınız kablonun akım taşıma kapasitesine katologlardan bakmanız lazım.

Eğer tablolarda değide hesapla bu değerleri bulmak isterseniz;

S=1,732xUxI ==> I=S/(1,732xU)==>I=400.000/(1,732x400)=577,36A

Buna Göre TMŞ, Akım Trafosu ve Kablo 600A göre dizayn edilir. Kolay Gelsin
 
trafo gücüne göre, kablo kesit seçimi yapacağımız bir tablo yokmu
 
Ekteki bilgilerden yararlanabilirsiniz.
 