Kablo kesit sorusu?

albatross

Üye
Katılım
26 Ağu 2009
Mesajlar
18
Puanları
1
arkadaşlar kolay gelsin..
kısa bir sorum olacak...

0,4 kV 45 kw lık bir motora 4000m mesafeden (ki büyük ihtimalle og den toprak altından alınacak ve direk tipi trafoyla indirilecek) besleme yapacağız.

bu besleme hattı için kaç mm lik kablo kullanmak gerekir?

şimdiden teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
açıkcası böyle hazıra konmak da hoşuma gitmiyor ancak böyle bu hesabı yapan gerilimleri güçleri mesafeyi girip uygun kesidi hesaplayan bir excel dosyası veya programı varmıdır?
 
Forumumuzda,bol miktarda kesit hesaplama programları bulunmaktadır.
 
dostum mesafen çok uzak gerilim düşümü yönünden sıkıntı yaşarsın birde kullanacağın kesit çok büyük olur. bu nedenle bence en güzel çözüm trafo çıkışından sonra bir tali pano daha yap (motora yakın olacak şekilde) böylece hem gerilim düşümü sorunu yaşamazsın hemde kablo kesitini küçülterek maliyeti düşürürsün
 
Son düzenleme:
Motorun gücü 45 kw mı 4,5 kw mı
45 kw ise panonun yanına özel bir 50 kva lık trafo kurman gerecektir..
 
Kardeş Sen o mesafeden motorun yanına trafo veya pano koysan daha iyi olur. Çünkü kullanacağın kabloda maliyet olarak aynı masrafı bulur. Hiç değilse pano motora ne kadar yakın olursa sistem daha randumanlı çalışır
 