Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Alınabilir değil de alınmalıdır demek daha doğru olur.
 
Alınabilir değil de alınmalıdır demek daha doğru olur.

Rezistif olarak görünen yüklerde az miktarda endüktif reaktif güç çekerler. Yani yeryüzünde saf omik - saf endüktif - saf kapasitif yük yoktur. Bu nedenle cosfi tam 1 olmaz ancak cosfi'yi 1 almak ta sonucu değiştirmez o nedenle ''alınabilir'' kelimesini kullandım.
 


Arkadaşlar ben bu forumdan gerçekten keyif almaya başlıyorum . Yanıtlar ne ve tam...

Ben şunu anladım. Cosq değişik değerleri var anladığım kadarıyla. 0,8 - 1 vs.. Bunlar ne zaman böyle değişiyor. Yani (nasıl desem ?) 1 yada 0,8 alıyoruz ya. Ne zaman değiştircez ?
 

Sn kerem_max Kapasitif yükler hariç yüklerimizin tamamı R+XL formundadır. Kimi yükün omik direnci fazla endüktif direnci az (Isıtıcı teller gibi), kimi yükün endüktif direnci daha fazladır. Burada Tanfi=XL/R 'dir. Arctanfi'den fi açısını bulup cosinüs'ünü aldığınızda cosfi değerini bulursunuz. Diyeceksiniz ki ben yük R değerini nerden bileceğim XL değerini nerden bileceğim. Hepsini tek tek ölçecek miyim. Buna gerek yok makinaların etiket güçlerinden faydalanacağız. Örneğin;
10kw motorumuz var verimi %85 cosfi:0,8
Verim = Pmek / Pelk
Pelk = Pmek / verim
Pelk = 10 / 0,85
Pelk = 11,76kw şebekeden aktif güç çeker motorumuz.
cosfi=0,8 ise Arccosfi yani fi açısı 36,86 tan36,86=0,75 çıkar.
tanfi = Q / P
Q = tanfi x P
Q = 0,75 x 11,76
Q = 8,82 kVAr şebekden endüktif reaktif güç çeker motorumuz. Bu aynı zamanda motorun (tam yükte) münferit kompanzasyon uygulamasında kullanacağımız kondansatör değeridir.
Tüm yüklerin P aktif güç ve Q reaktif güç değerleri alt alta yazılıp toplanırsa;
Toplam görünür gücüde toplam sistemin cosfi değerinide hesaplamış oluruz.
 


açıkcası biraz ağır geldi. Çok değer var...
R X L tanfi ... ?
 


Merhaba
Bu tabloyu bana gönderebilirmisiniz acaba ?
 
Tekrar merhaba..
Peki elimizde bir motor var. Bu motorun gücünü bilmiyoruz diyelim. Üzerinde de sadece amper yazıyor. Bunu kablo kesitini nasıl hesaplayacağız . Sigortasını felan ?



Bu soru güzel bir soru aslında. Cevabını bekledim ama kimse bir şey yazmamış. ..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
cevap-1) 3 Fazda güç formülü hesabıyla motorun şebekeden çektiği elektriksel gücü bulursun. 3faz kesit hesabı uygularsın.
cevap-2) Tek faz gerilim düşümü formülünde gerilim yerine 24V koyup gerilim düşümü hesabı yaparsın. Tek faz güç formülü hesabındanda akım kontrolünü yaparsın. Kablo seçiminde kataloglara bakmak gerekir tuzlu suya dayanıklı kablolar var.
 