Mesafeniz kısa olduğu için, gerilim düşümü
yerine,akım yoğunluğu üzerinden hesap yap-
mak yeterli olur.Gücünüze göre çekilecek akım 160 amp. ! kabulü ile 70 mm2 NYY kab-
lo ihtiyacınızı görür.Hesaplarınızı ve araştır-
malarınızı ! buna göre yapabilirsiniz.
Arkadaşlar merhaba;
20 kVA'lık bir binaya 1 km ötedeki bir trafodan kablo çekmemiz gerekiyor ben hesaplıyorum akım değeri 72,727 oluyor. Gerilim düşümü hesabından 11= (2x1000x72,727)/(56xq) formulünden tek faz kablo kesiti 236,126 mm2 çıkıyor. Sizce de çok fazla değil mi?
20 kVA yaklaşık 40 amper yapar. Bu kadar gücü neden tek faz düşünüyorsunuz. 3 fazda, dediğiniz gibi 70 mm. çıkıyor.1000 metrede az mesafe değil kabulediniz.
20 kVA yaklaşık 40 amper yapar. Bu kadar gücü neden tek faz düşünüyorsunuz. 3 fazda, dediğiniz gibi 70 mm. çıkıyor.1000 metrede az mesafe değil kabulediniz.
Merhaba benim 55 metrelik bir bahçem var buraya 10 adet aydınlatma koyacağım 10 watt tan 10 adet led ampul koysam ve bunları birbirine seri bağlasam ucuna da fiş bağlayıp prize taksam 2x1,5 lik kablo işimi görür mü ve seri bağlama da sıkıntı doğurur mu dış mekan için?
10 adet 220.volt 10 wat ampul parelel bağlanır seri omaz.
Amper= W / V = 10X10=100 Wat = 100/220= 0.45 amper.
1,5 luk kaplo akım taşıma kapasitesi yaklaşık 25 amper bu nedenle 0,45 amerde kulanıma uygundur.