Arkadaşlar bu yaptıklarımda hatalarım neler? Yardımcı olur musunuz?
Kablo Kesiti Seçimi İçin İşlem Sıralamam:
1-)Kurulu güç üzerinden panonun çekeceği görünür gücü bulalım(güç faktörünü 0,8 seçtim).
2-)Kurulu güç üzerinden eş zamanlı gücü buluyorum.
3-)Eş zamanlı güç üzerinden uygun sigortayı(AOS veya TMŞ) seçiyorum. Ardından,
Sigorta(AOS veya TMŞ) üzerinden de kablo kesitini seçiyorum. Ardından, KAKŞ'ini ise seçmiş olduğum sigorta değeriyle aynı seçiyorum, aynısı yoksa bir üstünü seçiyorum(ama bir altını değil).
Not: Konut dışındaki binalarda prizler için eşzamanlılık katsayısı 10kVA ya kadarki yük için %100, geri kalan yük için %50 alınır.( konut dışındaki binalarda prizler için eşzamanlılık katsayısı, Emo'nun "
elektrik tesisleri genel teknik şartnamesi ve uygulama esasları" sayfa 407.)
Örnek: Bir Ana Panonun kurulu gücü 35 kW olsun. Bunun üzerinden üstte saydığım işlemleri yapıyorum:
1-)Önce panonun çekeceği görünür gücü bulalım:
35kW/0,8=43,75kVA
2-)Panonun eş zamanlı gücünü bulalım:
Üstteki notta da yazdığı üzere konut dışındaki binalarda prizler için eşzamanlılık katsayısı 10 kVA ya kadar %100 geri kalan için %50 alınır. Binamız zaten kültür merkezi olacak yani konut dışındaki binalar tanımlamasına uyuyor.
43,75kVA = 10kVA+33,75kVA,
(10 kVA X%100)+( 33,75kVA x%50)=10kVA+16,875kVA=26,875 kVA eder(eş zamanlı gücümüz).
3-) Eş zamanlı güç üzerinden uygun sigortayı(AOS veya TMŞ) bulalım; sonra Kablo Kesitini bulalım:
Birinci Yaklaşımım:
26,875 kVA/(1,73x380)=40,88 A eder(yani anladığıma göre 3 fazlı bir kablodan çekilen maksimum görünür akım 40,88 A oluyor.) B tipi bir sigorta seçeceğim(yani gecikmesiz). Sigortayı seçerken bulduğumuz bu akım değerini yaklaşık 1,2 ile çarpacağımız söyleniyor forumlarda. Çarpalım:
40,88 Ax1,2=49,056A buluruz. Bunun da bir üstünü seçiyoruz sigorta seçiminde. Çevre Şehircilik Bakanlığı(eski bayındırlık bakanlığı) pozlarında; 49,056 A in bir üstü 3x63 Alik AOS(ya da 3x63 A lik TMŞ) olduğundan sigortamızı 3x63 Alik AOS(ya da 3x63 A lik TMŞ) olarak seçerim.
Not: Kablo kataloglarında
:
4x4 mm2'lik N2XH kablo 30 derece havada maximum 42 A e dayanıyor.
4x6 mm2'lik N2XH kablo 30 derece havada maximum 53 A e dayanıyor.
4x10 mm2'lik N2XH kablo 30 derece havada maximum 73 A e dayanıyor.
Üstte
Aos'u 3x63A lik seçmiştik, o zaman bunun bir üstü olan 73A e dayanımlı kablo olan
4x10luk N2XH kabloyu seçerim.
İkinci Yaklaşımım:
Üstte elde ettiğimiz 40,88 anladığıma göre 3 fazlı bir kablodan çekilen maksimum görünür oluyor. Bu durumda da kablo kesitini bu değerin bir üstü olan 42 A e dayanımlı seçsek kabloyu zaten kurtarıyoruz, hatta 40,88A ile 42A çok yakın olduğundan 53 A e dayanımlı kablo olan
4x6lık N2XH kabloyu seçerim. Sigortayı bulurken de; 40,88Alik maksimum görünür akımın bir üstü olan ve 53 A lik maksimum kablo dayanım akımının bir altı olan bir değer seçerim fakat böyle bir sigorta değeri yok yani sigortalar 3x32, 3x40, 3x63, 3x80 olarak mevcutlar. O zaman biz sigortayı 3x63 lük seçersek bu sefer de 63A in bir üstü olan 73A e dayanımlı kablo olan 4x10luk N2XH kabloyu seçmek zorunda oluruz, bu yüzden
3x40lık sigortayı seçeriz ve bunun bir üstü olan 53 A e dayanımlı kablo olan
4x6lık N2XH kabloyu seçeriz diye düşünüyorum.