Arkadaşlar 6(3×150) lik kablo ile 18(1×150) lik kablonun akım taşıma kapasitesi ayni mi ayni ise hangisini kullanmak daha avantajlı
gerilim düşümü hesabının ispatını yapabilir misiniz?? Yani demek sitediğim .%e=0,0124*L*P/SArkadaşlar aşağıdaki formülü bir formda görmüştüm, ben%e yi, %3 ü aşmaması olarak biliyordum, bilgisi olan arkadaşlar cevap yazabilirler mi?
%e = 0,0124 x L x P/s
motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI
0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için
%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz
Sigrota hesabı
P=1,73 x U x I x Cosf
6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik Sigorta uygundur.
K dediğiniz değer bakırın iletkenlik katsayısı deil mi ? Peki 100 değeri nereden geliyor tam kavrayamadımda% e = 100 x L X P / k x U X U X S
k = 56 ( bakır için ) ,U = 380 volt değerlerini yerine korsanız,yazdığınız formüle ulaşırsınız.
Bu başlangıçtan %e=(telin cinsi )*P*(L/S) le ye gidebilir miyiz yapabilir miyiz ispatınısayın arkadaşlarım konunun başından beri yazılan formul;
P=1,73.V.I.COSQ
burdaki V faz-nötr dür ki buda 220 v olur.
yada
P=U.I.COSQ
Olur ki burda U=380v olur buda faz-faz arası gerilimdir.
zaten 1,73 x V= U olurki V=220 ise U=380 çıkar bu da sağlamasıdır.
yani hem 380v alıp hemde tekrar 1,73 ile çarpılmaz bu zaten çarpılmış halidir.
saygılar....
gerilim düşümü hesabının ispatını yapabilir misiniz?? Yani demek sitediğim .%e=0,0124*L*P/S
Nereden geliyor???