Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

Arkadaşlar 6(3×150) lik kablo ile 18(1×150) lik kablonun akım taşıma kapasitesi ayni mi ayni ise hangisini kullanmak daha avantajlı
 
18(1*150 ) aynı değil.1x150 daha avantajlı
dır.Sayı az çıkmalı ! Bu durum için,N2XH
lı çözüm daha uygun çıkar.Akımı 1,5 amp/
mm2 almak idealdir.
 
Arkadaşlar aşağıdaki formülü bir formda görmüştüm, ben%e yi, %3 ü aşmaması olarak biliyordum, bilgisi olan arkadaşlar cevap yazabilirler mi?

%e = 0,0124 x L x P/s

motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için

%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz

Sigrota hesabı

P=1,73 x U x I x Cosf

6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik Sigorta uygundur.
gerilim düşümü hesabının ispatını yapabilir misiniz?? Yani demek sitediğim .%e=0,0124*L*P/S
Nereden geliyor???
 
Son düzenleme:
% e dediğimiz 100 x delta U / U dur.Yani, % e : hatta meydana gelen toplam gerilim düşümünün,işletme
gerilimine bölümünün 100 ile çarpımıdır.100 rakamı buradan gelir.
 
sayın arkadaşlarım konunun başından beri yazılan formul;
P=1,73.V.I.COSQ
burdaki V faz-nötr dür ki buda 220 v olur.
yada
P=U.I.COSQ
Olur ki burda U=380v olur buda faz-faz arası gerilimdir.
zaten 1,73 x V= U olurki V=220 ise U=380 çıkar bu da sağlamasıdır.

yani hem 380v alıp hemde tekrar 1,73 ile çarpılmaz bu zaten çarpılmış halidir.

saygılar....
Bu başlangıçtan %e=(telin cinsi )*P*(L/S) le ye gidebilir miyiz yapabilir miyiz ispatını
 
gerilim düşümü hesabının ispatını yapabilir misiniz?? Yani demek sitediğim .%e=0,0124*L*P/S
Nereden geliyor???

DV=Ih.Rh....(1. denk.) (cosfinin 1 olması durumunda gerilim düşümü)

DV= kablodaki gerilim düşümü
Ih=Kablodan geçen akım(yada hattan geçen akım)
Rh=Kablonun direnci

Üç fazlı devrede; Ih=N/(kök(3)*U...(2.denk.) ile bulunur.Bu formülde;
N= Watt cinsinden güç veya P harfi ile de gösterilebilir.
U= Volt cinsinden gerilim

Kablonun direnci ise; Rh= L/q.S...(3. denk. ) ile bulunur. Bu formülde;
L=kablonun uzunluğu(m.),
q= Öziletkenlik katsayısı (m.ohm/mm2)
S=kesit(mm2)

DV=Ih.Rh formülünde Ih yerine, N/(kök(3)*U ve Rh yerine L/q.S. yazarsak;

DV= L.N/(q.S.U*kök3) olur. Bu 1 fazın gerilim düşümü olur. Bunu kök3 ile çarparsak fazlar arası gerilim düşümünü bulmuş oluruz.

DU= L.N/(q.S.U)...(4) olur. DU=fazlararası gerilim düşümü

Fazlar arası gerilim düşümünün fazlar arası gerilime oranın 100 ile çarpımı % gerilim düşümünü verir.

%u= 100*DU/U dur.

Yukarıdaki (4) nolu denklemde bulunan DU'yu, bu denklemde yazarsak ve gücü kW cinsinde alırsak

%u= 10(5)*L.N/(q.S.U(2)) olur. Üstlü sayıyı yazamadığım için parantez içindeki (5), solundaki sayının 5. kuvveti ve (2) solundaki sayının 2. kuvveti anlamındadır.

Bakır için 56 değerini ve U=380 V alıp, bu denklemde yerine koyarsak;

%u=0,0124*L*N/S'i buluruz. (3 fazlı sistem için)
 