Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

Bu arkadas 3-4 yere ayni başlık altinda ayni soruyu sormus..forumu biraz incelerseniz baska başlıkların altındaki yazdigim cevaplari okursaniz daha mantıklı olur.bu baslik altindaki yaziya da yorum yazdim..sizin tarafinzdan yanlsi anlasilmis..hemen eleştirmeye lüzum yok!..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.


Eleştirmedim, yanlış anlaşılma olmuş.

Bu bilgiyi vermenizin doğru olmadığını ama mesafe kısaysa ve bu nedenle böyle söylüyorsanız haklı olduğunuzu belirttim.
 
Arkadaşlar salam
100 metr mesafədə 3 ədəd 2 kw tek faz matora 5*6mm
Kablo cekə bilərəm?
(3faz+nol+toprak )
 
Selamlar.
Üye olarak aranızda yeni olsam da , misafir olarak uzaktan takip ettiğim bir forum adresimdi.
Şebekeden 1,000 mt. mesafedeki evime şebekeden elektrik almak istiyorum.
Veya evimin önünden geçen yüksek gerilim hattından.
Sizce ekonomik olan yöntem hangisidir , kullanan arkadaşlar var ise hangini tavsiye ederler.
Kablo olursa yer altı alüminyum düşünüyorum , kablo kesiti ne olması gerekir. Bir de kazılacak çukurda kumlama gerekebilir derler .
Trafo hakkında bilgim yok.
Teşekkür ederim.
 
Her ıkı secemekde, çok çok zor. 1000 metre alcak gerılım ıcın tasınması uzak mesafe. Sadece ev için trafo tesiside malıyetı cok fazla. Karsılarım dıyorsanız, bir projeci elk muh ıle görüşün.
 
Toprak altı kablo çeksem , kablo kesiti ne olmalıdır
evdeki tüketimi 4-5 kw olarak düşünerek.
 
hocam merhaba neden peki 2 katı sigorta seçtik ben anlayamadımda
 
motorlar ilk kalkış sırasında 2-3 katı demeraj akımı çektikleri için yani yol alana kadar fazla akım çekerler buda kısa bir süre olur. motor kalkarken sigorta atmasın diye
 
3x25 artı 35 Alpek kabloyu 2800 m den çektik. Trafo 50 kw lık.
Mevcut durumda 3 hp lik dalgıç pompayı çalıştırıyoruz.
Suyumuz olmasına rağmen 3 hp lik motorun attığı su bize yeterli gelmiyor.
Maximum kaç hp lik motor koymamız gerekir.
Çektiğimiz kablo kaç hp lik motoru çalıştırabilir ?
Konu ile ilgili yardım ve önerilerinizi bekliyoruz.
Saygı ve selamlar.
 
Boru çapı, suyun statik ve dinamik seviyesi, mevcut pompanın kaç mertede oldugu gibi, tamamlayıcı bilgilere de ihtiyac var.
2800 metre mesafeden sonra güç artımı zor görünüyor zaten..
 