Arkadaşlar aşağıdaki formülü bir formda görmüştüm, ben%e yi, %3 ü aşmaması olarak biliyordum, bilgisi olan arkadaşlar cevap yazabilirler mi?
%e = 0,0124 x L x P/s
motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI
0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için
%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz
Sigrota hesabı
P=1,73 x U x I x Cosf
6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik Sigorta uygundur.
arkadaşlar şimdi gerilim düşümü hesabı %u=0,0124.L.N/S tamam bu hesabı anladım uzun mesafe için uygun ama söyle bi sorunumuz var örneğin 1 metre mesafede 80 kwa alıcım var formüle göre sonuç şu 0,0124.1.80=0.992 daha kesite bölmeden uygun snuc cıkıyor yani ortada kablo yokken sonuç süper ksa iyi güzel uzun mesafede formül işe yarıyor peki kısa mesafenin bir hesabı var mı???
bulaşık makinası için kablo kesit hesabı yaptım yinede bi dnışmk istedim sizlere yardımcı olursanız sevinirim 35 kw lık bulaşık makinası için yaptığım hesap.uzunluk 15metre 0.0124*35*15/4=1,6275 <3olduğu için 4mm2 kablo yetiyor yanlış bi hesap yoksa ve bildiğim kadarıyla doğrumuyum.