kablo kesit tayininde tek ölçüt taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü müdür?

fearalive

Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
54
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar bir AG dağıtım panosundan 150 m ötedeki panolara enerji kablosu çekilecek;
1. pano 600 kW; 1250 A giriş şalteri değerine sahip
2. pano 260 kW; 630 A ""
3. pano 1400 kW 2500 A ""

kablo akım taşıma kapasiteleri ve gerilim düşümü hesabını(%e=(100×L×P) ∕ (K×S×U^2)) göz önünde bulundurarak, bulduğum kesitler şöyle;

1. pano için 3x[3x(1x185)] + (1x240) mm2
2. pano için 2x(3x120+70) mm2
3. pano için 3x[5x(1x240)] + 2x(1x240) mm2

sizce bulduğum kesitler pratikte nasıl sonuçlar doğurur.

Teoride doğru ama , kanal ölçüleri, yere serme problemi, maliyet ve aklıma gelmeyen başka yönler açısından ne derece doğru.

Sahada çalışma fırsatı bulamadım, gözle görmek eminim çok daha iyi olurdu. Ama şimdilik sizlerin değerli tecrübelerinden faydalanmak istiyorum.

Şimdiden teşekkürler..
 
Devrelerinizde,harmonik olacak ise ( özellikle,3. harmonik ),nötr kesitinizi,tekrar gözden geçirmenizde yarar var.
 