Arkadaşlar bir AG dağıtım panosundan 150 m ötedeki panolara enerji kablosu çekilecek;
1. pano 600 kW; 1250 A giriş şalteri değerine sahip
2. pano 260 kW; 630 A ""
3. pano 1400 kW 2500 A ""

kablo akım taşıma kapasiteleri ve gerilim düşümü hesabını(%e=(100×L×P) ∕ (K×S×U^2)) göz önünde bulundurarak, bulduğum kesitler şöyle;

1. pano için 3x[3x(1x185)] + (1x240) mm2
2. pano için 2x(3x120+70) mm2
3. pano için 3x[5x(1x240)] + 2x(1x240) mm2

sizce bulduğum kesitler pratikte nasıl sonuçlar doğurur.

Teoride doğru ama , kanal ölçüleri, yere serme problemi, maliyet ve aklıma gelmeyen başka yönler açısından ne derece doğru.

Sahada çalışma fırsatı bulamadım, gözle görmek eminim çok daha iyi olurdu. Ama şimdilik sizlerin değerli tecrübelerinden faydalanmak istiyorum.

Şimdiden teşekkürler..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Devrelerinizde,harmonik olacak ise ( özellikle,3. harmonik ),nötr kesitinizi,tekrar gözden geçirmenizde yarar var.
 