Yanlışın nerede olduğunu söylemeye çalışırken yanlış bilgi vermişsin arkadaşım. Aşağıdaki tabloya bakıldığında, 40 HP'nin 30 kW'a denk geldiğini ve hesaplamalara verim ve cosfi dahil edildiğinde 30 kW motorun 380 V'ta 57 Amper çektiği görülecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 22203
Yuvarlamayla bulduğun 29 kVA'nın nereden geldiği ise anlaşılmıyor.
Hesabım, 800 metre mesafe göz önüne alınarak yapılmış olup, dikkatimi hangi noktadan çektiğin anlaşılır değil.
Bu hesapta belirleyici olan izin verilen gerilim düşümü %'sinin ne olacağıdır. Aynı zamanda bu kesitteki kablolar için gerilim düşümü hesabı yapılırken kablonun endüktif direnci de hesaba katılmalıdır.
gerilim düşümünün %3'den fazla olmaması için, endüktif direncini hesaba katarsak, kablonun 3x300 mm2 olması gerekir.