(Değişik ek: RG 30.11.1995-22479)Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmışsa, bu transformatörü çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.
Yönetmelik böyle der ancak o motor ve varsa başka yükler için bir trafo olması gerekir yani yönetmeliğin bu maddesi kendine ait trafosu olan yüklerimiz için geçerli.
Sayaç zaten trafo kendine ait olsada olmasa da 800m uzakta olacağından yapı bağlantı noktası motor arası %e<3 olmalı.
40HP motor 29,85kw diyelim verimde yüklenmeye göre değişir ama biz %85 olarak alalım;
Pelektriksel=35,11kw
%e=100xlxN/kxsxuxu
formülde k yerine bakır 56 değil aluminyum 35 koyarsak katsayı 0,0124 yerine 0,0197 çıkar.
%e=0,0197xLxN/S
3=0,0197x800x35,11/S
S=184,44mm2
Reaktif kayıpları ihmal ettim motor tarafında münferit kompanzasyon yapılır.
P=1,732xUxIxcosfi
35110=1,732x380xIx0,95
I=56,15A
3x185mm2 YAVV(NAYY) kablo uygundur. Kumanda için 380/220v trafo kullanılır.
Yönetmelik böyle der ancak o motor ve varsa başka yükler için bir trafo olması gerekir yani yönetmeliğin bu maddesi kendine ait trafosu olan yüklerimiz için geçerli.
Sayaç zaten trafo kendine ait olsada olmasa da 800m uzakta olacağından yapı bağlantı noktası motor arası %e<3 olmalı.
40HP motor 29,85kw diyelim verimde yüklenmeye göre değişir ama biz %85 olarak alalım;
Pelektriksel=35,11kw
%e=100xlxN/kxsxuxu
formülde k yerine bakır 56 değil aluminyum 35 koyarsak katsayı 0,0124 yerine 0,0197 çıkar.
%e=0,0197xLxN/S
3=0,0197x800x35,11/S
S=184,44mm2
Reaktif kayıpları ihmal ettim motor tarafında münferit kompanzasyon yapılır.
P=1,732xUxIxcosfi
35110=1,732x380xIx0,95
I=56,15A
3x185mm2 YAVV(NAYY) kablo uygundur. Kumanda için 380/220v trafo kullanılır.