40 HP motor;
kompanzasyonsuz 40 kVA civarıdır.
40 kVA yük yaklaşık 60 amperdir.
40 HP motor, 800 metre mesafeden muhtemelen trafodan beslenecektir. Bu nedenle;
Trafodan itibaren motor devreleri için gerilim düşümü %5+%3 tür.
Demek ki 380*8/100 den kablodaki gerilim düşümü DU=30 V^tur.
30 V fazlar arası gerilim düşümü olduğuna göre, fazlardan birindeki izin verilebilecek gerilim düşümü Dv= 17,55 V olabilir.
Kablonun üzerindeki gerilim düşümü, üzerinde geçen akım ile kablonun empedansının çarpımıdır.
17,55=60*Zh'den Zh= 0,2925 ohm'dur. Kablonun direnci(açı 45 derece alındığında)
Rh= 0,2925*0,7= Rh=0,2048 ohm olur.
R=L/(q*S)'de bilinenleri yerine koyarsak; q iletkenlik katsayısı olup, al. için değeri 35'tir.
0,2048=800/(35*S) den
S=111 mm2 olur.
bir üst standart kesit olan 120 mm2 alınarak, 3x120 uygun olur.( Hesaplarda bir hata yapmadı isem)
Bir Soruda benden: Bu motoru beslemek için nötr hattı da çekmeli miyiz çekmemeli miyiz?