Arkadaşlar merhaba
800 mt uzaklıkta 40 hp motoru çalıştıracak kablo hattı çekeceğiz trafodan.yalnız alüminyum kablo kullanmak istiyorz.kaçlık kablo kullanmak gerekir.bu mesafedeki kaybımız çok fazla olurmu.bilgi verebilirmisiniz?
 
teşekkürler yardımcı oldu. fakat kesit 168 mm2 çıktı 3 damar kablo için en uygunu 168/3 gibi üşünüp 3x70 lik kablomu almak gerekir.
 
L: Hat uzunluğu
N: Güç(W)
K: Özgül iletken katsayısı(bakır için 56)
S: İletken kesiti
U: Gerilim(380)

e=L.N/K.S.U=Sonuç formülü ile çözüme ulaşabilirsiniz. Motorlarda en fazla %3'lük bir gerilim düşümü kabul edilmektedir!

Bu formülle hesaplarsak aşağı yukarı 3x300+150 kablo kullanmanız gerekmektedir.

Maşallah mesafede baya varmış :)

Edit: 400 metreye göre hesap yapılmıştır.
 
L: Hat uzunluğu
N: Güç(W)
K: Özgül iletken katsayısı(bakır için 56)
S: İletken kesiti
U: Gerilim(380)

e=L.N/K.S.U=Sonuç formülü ile çözüme ulaşabilirsiniz. Motorlarda en fazla %3'lük bir gerilim düşümü kabul edilmektedir!

Bu formülle hesaplarsak aşağı yukarı 3x300+150 kablo kullanmanız gerekmektedir.

Maşallah mesafede baya varmış :)

Edit: 400 metreye göre hesap yapılmıştır.

UxU olması gerekmiyormuydu ?
 
40 HP motor;
kompanzasyonsuz 40 kVA civarıdır.
40 kVA yük yaklaşık 60 amperdir.

40 HP motor, 800 metre mesafeden muhtemelen trafodan beslenecektir. Bu nedenle;

Trafodan itibaren motor devreleri için gerilim düşümü %5+%3 tür.
Demek ki 380*8/100 den kablodaki gerilim düşümü DU=30 V^tur.
30 V fazlar arası gerilim düşümü olduğuna göre, fazlardan birindeki izin verilebilecek gerilim düşümü Dv= 17,55 V olabilir.

Kablonun üzerindeki gerilim düşümü, üzerinde geçen akım ile kablonun empedansının çarpımıdır.

17,55=60*Zh'den Zh= 0,2925 ohm'dur. Kablonun direnci(açı 45 derece alındığında)

Rh= 0,2925*0,7= Rh=0,2048 ohm olur.

R=L/(q*S)'de bilinenleri yerine koyarsak; q iletkenlik katsayısı olup, al. için değeri 35'tir.
0,2048=800/(35*S) den
S=111 mm2 olur.

bir üst standart kesit olan 120 mm2 alınarak, 3x120 uygun olur.( Hesaplarda bir hata yapmadı isem)

Bir Soruda benden: Bu motoru beslemek için nötr hattı da çekmeli miyiz çekmemeli miyiz?
 
trifaze Elektrik motorları sadece topraklanır
nötr hattı çeksen klemensde bağlıyacak yer bulamazsın.:)
 
40 HP motor;
kompanzasyonsuz 40 kVA civarıdır.
40 kVA yük yaklaşık 60 amperdir.

40 HP motor, 800 metre mesafeden muhtemelen trafodan beslenecektir. Bu nedenle;

Trafodan itibaren motor devreleri için gerilim düşümü %5+%3 tür.
Demek ki 380*8/100 den kablodaki gerilim düşümü DU=30 V^tur.
30 V fazlar arası gerilim düşümü olduğuna göre, fazlardan birindeki izin verilebilecek gerilim düşümü Dv= 17,55 V olabilir.

Kablonun üzerindeki gerilim düşümü, üzerinde geçen akım ile kablonun empedansının çarpımıdır.

17,55=60*Zh'den Zh= 0,2925 ohm'dur. Kablonun direnci(açı 45 derece alındığında)

Rh= 0,2925*0,7= Rh=0,2048 ohm olur.

R=L/(q*S)'de bilinenleri yerine koyarsak; q iletkenlik katsayısı olup, al. için değeri 35'tir.
0,2048=800/(35*S) den
S=111 mm2 olur.

bir üst standart kesit olan 120 mm2 alınarak, 3x120 uygun olur.( Hesaplarda bir hata yapmadı isem)

Bir Soruda benden: Bu motoru beslemek için nötr hattı da çekmeli miyiz çekmemeli miyiz?

hesap yanlış mesafe 800 metre dikkatini çekerim arkadaşım
edit: 40 hp motor yuvarlama 30kw yapar yine yuvarlama 29kva ya denk gelir
 