kablo kesiti hakkında

Katılım
15 Ara 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
32
iyi günler
ben bir pano hazırlayacagım pano 380 volt olacaktı ama 220 olacakmıs mecbulen hersey degisti panonun toplam gücü 25 kw bunların icinde motorlar ve rezistanslar var rezistasnlar 220 volt 3 grup tan olusuyor 1. grup 16 kw 2. grup 6 kw 3. grup 7 kw rezistanslara kaclık kablo kullanmam lazım kumanda güç panosunuda ve toplamda kaclık kablo kullanmam lazım simdiden tesekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kardeşim bu işlerde düz mantık yöntemi de kullanılıyor. Buda gücün yarısı kadar kablo, iki katı kadar otomat kullanmak oluyor. 16 KW lık için 8 lik lablo yok tabiki. Bunu da yukarı yuvarlarsın 10 luk kullanırsın.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
25KW'lık bir yük grubunun tek fazla beslenmesi mantıklı değil. Biriside kalkmış şunu ikiye böl şunun iki katını al kalanıda yuvarla gitsin :) Pazardan patates soğan almıyorsun arkadaşım, teknik eleman işi değil bu.
 