slm ben 40 kW lık bir motor kullanacağım şebeke gerilimim 400 V kablo uzunluğu 5 M 100 amper kesici kullanacağım 4*16 kablo yeterli olurmu şimdiden teşekkürler
Kompanzasyon yapılır ise cos fi'yi 0,95-0,99 alıp hesap yapabilirsiniz.
O zaman 60A gibi bir şey çeker. 4x16mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi havada 80A, toprakta ise 100A'dir.
slm ben 40 kW lık bir motor kullanacağım şebeke gerilimim 400 V kablo uzunluğu 5 M 100 amper kesici kullanacağım 4*16 kablo yeterli olurmu şimdiden teşekkürler
Hesaplamayı 3 faz olarak, gerilimi düşümünü maksimum 5 olarak yapılan hesaplamada kullanılacak minimum alüminyum kablo kesiti 3x35/16 olacaktır. (Cosq=0,95)