merhaba arkadaşlar trafodan 250 metre uzaklıkta bir su pompamız var motor gücü 75 kw buna kaçlık kablo kullanmam gerek ben 50 mm olarak hesapladım ama sizce bu hesap doğru mu şimdiden teşekkürler
1 --- öncelikle motor akımını hesaplayalım;
Im = 75000/( 1.73x380x0.8) = 143 A
2 --- motor akımına göre kablo seçelim;
q = 3x50 + 25 mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi 160 A yani Im = 143 A < 160 A kablo uygun.
3 --- seçtiğimiz kablo kesitinin üzerinde oluşacak gerilim düşümünü hesaplayalım. Motorlar için %3' ü geçmemeli. Eğer gerilim düşümü hesabı sonunda motora 380 V gitmiyor ise kablo bir üst kesit seçilip tekrak gerilim düşümü hesabı yapmak gerekecek... Kablonun başlangıcında 390 V olduğunu kabul ediyorum...
%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/50 = % 4,65
390 V' un %4,65' i = 390x4,65/100 = 18,135 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 18,135 = 371, 865 V eder.
Yani 3x50+25 mm2 kablo akım taşıma kapasitesi olarak uygun ancak gerilim düşümü olarak uygun değil bu durumda bir üst kesit olan 3x70+35 mm2 kablo seçmen gerekiyor. 3x50+25 mm2 kablo seçersen motorun çalışırken aşırı ısınacaktır ve verim kaybıda olacaktır.
3x70+35 mm2 kablo için gerilim düşümü hesabı;
%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/70 = % 3,33
390 V' un %3,33' i = 390x3,33/100 = 12,95 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 12,95 = 377,04 V eder.
3x70+35 mm2 kabloda gerilim düşümünü kurtarmadı. Bu hesaba göre 3x95+50 mm2 kablo seçmen gerekiyor.
Ancak tavsiyem motor beslemesini trafonun 400 V çıkışından alır isen yani 250 metrelik kablonun başlangıcında 400 V olursa 3x50+25 mm2 kablo yeterli olacaktır.
motor klemensine = 400 - 18,135 = 381,865 V gelir. Sende motoruna 380 V'tu götürmüş ve kablo kesitindende kar etmiş olursun...
İyi çalışmalar..