Kablo kesiti hesaplama

motor kalkış gücünüde düşünmek gerekiyor. 3x95+50 NYY kablo uygun bu işte.
 
arkadaşlar pompa motoru ilk kalkışlarda yüksek akım çekecektir. 50 mm işinizi görebilir ama ilk kalkışları düşünürseniz 70'lik kablo kullanmanız daha güvenlidir. daha az enerji kaybı ve motorunuzun ömrü uzar.
 
44o metre uzaklık var ve 60 kw güç kablo kesitim ne olmalı yeraltı yardım alabilirmiyim
 
Ana giriş şalteli 3x250A Tali giriş 3x200A Akıma göre seçilen kablo 3x120+70 NYY. Seçilen kolon kesiti 2(3x120+70) NYY olmalıdır.Kullanılan föktör 1.5 linye gerilim düşümü 3 olarak alınmıştır.Böyle bir cihaza 2 adet 3x120+70 NYY Kablo uygun olacaktır.
Kolay gelsin.
 
Ana giriş şalteli 3x250A Tali giriş 3x200A Akıma göre seçilen kablo 3x120+70 NYY. Seçilen kolon kesiti 2(3x120+70) NYY olmalıdır.Kullanılan föktör 1.5 linye gerilim düşümü 3 olarak alınmıştır.Böyle bir cihaza 2 adet 3x120+70 NYY Kablo uygun olacaktır.
Kolay gelsin.
60kW yüke 2 tane 120 lik fazla ekonomik olmaz. 1 tane de gerilim düşümü %2,72 oluyor.120lik kablonunda akım taşıma kapasitesi 313A 60kW yükün çekeceği akım maksimum 120A.
 
merhaba arkadaşlar trafodan 250 metre uzaklıkta bir su pompamız var motor gücü 75 kw buna kaçlık kablo kullanmam gerek ben 50 mm olarak hesapladım ama sizce bu hesap doğru mu şimdiden teşekkürler

1 --- öncelikle motor akımını hesaplayalım;

Im = 75000/( 1.73x380x0.8) = 143 A

2 --- motor akımına göre kablo seçelim;

q = 3x50 + 25 mm2 kablonun akım taşıma kapasitesi 160 A yani Im = 143 A < 160 A kablo uygun.

3 --- seçtiğimiz kablo kesitinin üzerinde oluşacak gerilim düşümünü hesaplayalım. Motorlar için %3' ü geçmemeli. Eğer gerilim düşümü hesabı sonunda motora 380 V gitmiyor ise kablo bir üst kesit seçilip tekrak gerilim düşümü hesabı yapmak gerekecek... Kablonun başlangıcında 390 V olduğunu kabul ediyorum...

%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/50 = % 4,65
390 V' un %4,65' i = 390x4,65/100 = 18,135 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 18,135 = 371, 865 V eder.

Yani 3x50+25 mm2 kablo akım taşıma kapasitesi olarak uygun ancak gerilim düşümü olarak uygun değil bu durumda bir üst kesit olan 3x70+35 mm2 kablo seçmen gerekiyor. 3x50+25 mm2 kablo seçersen motorun çalışırken aşırı ısınacaktır ve verim kaybıda olacaktır.

3x70+35 mm2 kablo için gerilim düşümü hesabı;
%e = 0,0124x(Pxl)/q = 0,124x75x250/70 = % 3,33
390 V' un %3,33' i = 390x3,33/100 = 12,95 V
motorun klemensine ulaşan gerilim = 390 - 12,95 = 377,04 V eder.

3x70+35 mm2 kabloda gerilim düşümünü kurtarmadı. Bu hesaba göre 3x95+50 mm2 kablo seçmen gerekiyor.

Ancak tavsiyem motor beslemesini trafonun 400 V çıkışından alır isen yani 250 metrelik kablonun başlangıcında 400 V olursa 3x50+25 mm2 kablo yeterli olacaktır.
motor klemensine = 400 - 18,135 = 381,865 V gelir. Sende motoruna 380 V'tu götürmüş ve kablo kesitindende kar etmiş olursun...

İyi çalışmalar..
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar Merhaba

Bir güneş enerjisi tesisinde üretilen enerji 2200 metre uzaklıktaki dağıtım şebekesine bağlanacak.

Toplam güç 150 KW civarı olacak.

150 KW bir inverter kullanıldığında invertörün çıkışı 380VAC / 3 faz ve çıkış akımı 230 A gibi bir değer olacak.

Bu çıkışı 2200 metre uzağa yeraltından taşımak için nasıl bir kablo kullanmak gerekir?

Ve diyelim 150kw tek bir inverter yerine 3 tane 50kw inverter kullanmak maliyeti düşürüp verimi azaltabilir mi?
(kablo açışından)
 
2200 metre için,AG den ziyade,OG düşünmek daha doğrudur.İşletme kolaylığı yönünden,birden fazla invertör kullanmakta yarar vardır.
 
380V olan inverter çıkışı, OG olarak nasıl taşınabilir?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,074
Mesajlar
932,821
Kullanıcılar
453,074
Son üye
accbeatz

Yeni konular

Geri
Üst