motor kalkış gücünüde düşünmek gerekiyor. 3x95+50 NYY kablo uygun bu işte.
44o metre uzaklık var ve 60 kw güç kablo kesitim ne olmalı yeraltı yardım alabilirmiyim
60kW yüke 2 tane 120 lik fazla ekonomik olmaz. 1 tane de gerilim düşümü %2,72 oluyor.120lik kablonunda akım taşıma kapasitesi 313A 60kW yükün çekeceği akım maksimum 120A.Ana giriş şalteli 3x250A Tali giriş 3x200A Akıma göre seçilen kablo 3x120+70 NYY. Seçilen kolon kesiti 2(3x120+70) NYY olmalıdır.Kullanılan föktör 1.5 linye gerilim düşümü 3 olarak alınmıştır.Böyle bir cihaza 2 adet 3x120+70 NYY Kablo uygun olacaktır.
Kolay gelsin.
merhaba arkadaşlar trafodan 250 metre uzaklıkta bir su pompamız var motor gücü 75 kw buna kaçlık kablo kullanmam gerek ben 50 mm olarak hesapladım ama sizce bu hesap doğru mu şimdiden teşekkürler