Kablo kesiti - sigorta sigorta seçimi..

bybarbaros

Üye
Katılım
14 Ara 2024
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
44
selamlar arkadaşlar. bir konuda ciddi olarak yardımınıza ihtiyacım var. konu ile ilgili bir çok video izledim ama kendimden emin değilim.

Senaryo bu şekilde :

30 ohm okuduğum rezistans ..bir ünitede 8 adet ... 4 bölümden oluşan birleşik bir ısıtıcı var... genel toplamda 32 adet rezistans
4 adet fan motoru
1 adet yönlendirici motor

Pano yerleşim planı:

2 adet 63 amper sigorta bu sigortalardan 2şerli guruplar halinde güç paylaştırdığım 4 adet: 32A kontaktör var... kontaktör başına 8 adet rezistans bağlantısı düşüyor.
----------
4 adet fan motoru için 3 * 25 sigorta ve buradan 2 adet 12A köntaktöre çıkış yaptım. kontaktör başına 2 adet 0.37kw 3000d/dv asenkron motorlar bağlı
------
1 adet 10A otomatik sigortaya bağlı 0.75kw motor sürücüsü var...

bu makine toplamda ne kadar akım çeker.. kesit olarak besleme kablosunu ve pano içi bağlantı kablolarını kullanmalıyım.

* fan motorları için kontaktör beslemelerinde 2.5mm kontaktör sonrası klemenslere 1.5mm
* rezistans bağlantıları için 10mm lik kablolar kullandım..

konu biraz uzun . yanlış telaffuzlarda bulunduysam şimdiden özür dilerim.
 
rezistansın güç etiket bilgisi yoksa bi kaç tanesine enerjip verip akımlarını ölçün ve ortalamasını alın.

soğuk ölçüm verisine göre rezistansın gücü: 1764W
çekeceği akım ise: 7,7A

motorlarda sigorta değil TMŞ (MKŞ) kullanmanı tavsiye ederim.

mümkünse her rezistans için ayrı bi W otomat kullanın.

mutlaka KAKR olsun.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,063
Mesajlar
932,665
Kullanıcılar
453,044
Son üye
alicigdem

Yeni konular

Geri
Üst