Gerilim düşümü hesabı:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.70.122/50
%e=2,15<3 Kablo gerilim düşümüne uygun
Isınma bakımından kontrol:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=122000/1,73.380.0,8
I=231A
cosfi'niz hat sonunda 0,99 yapılabilirse eğer I=187A olur.
3x50+25mm2 kablo toprakta 185A akım taşıyabilir.
Her iki durumda da risk var (cosfi 0,8 durumunda kablo yanar).
En iyisi 3x70+35mm2 bakır kablo kullanmak. (70'lık kablonun toprata akım taşıma kapasitesi de 230A)
______________________________________________________________________________________________
Bir de şu yol var:
Çift 3x25+16mm2 kablo kullanmak. (Bu sayede en fazla 136kW lık enerji nakli yapabilirsiniz.)
Güç ikiye bölüneceği için gerilim düşüümü ve akım taşıma kapasiteleri kurtarır:
P=122kW
P/2=62kW
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.70.62/25
%e=2,11<3
Isınma Bakımından
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=62000/1,73.380.0,8
I=118A 3x25+16mm2 kablo toprakta 130A taşıyabilir.