kablo kesiti sizce uygun mu

Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
40
slm mesafe 70 metre kablo 3x50+25 toplam güç122 kw sizce kurtarır mı (122 kw sürekli aynı anda çalışacak)ayrıca kablo toprak üstünde
 
Gerilim düşümü hesabı:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.70.122/50
%e=2,15<3 Kablo gerilim düşümüne uygun

Isınma bakımından kontrol:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=122000/1,73.380.0,8
I=231A

cosfi'niz hat sonunda 0,99 yapılabilirse eğer I=187A olur.
3x50+25mm2 kablo toprakta 185A akım taşıyabilir.
Her iki durumda da risk var (cosfi 0,8 durumunda kablo yanar).

En iyisi 3x70+35mm2 bakır kablo kullanmak. (70'lık kablonun toprata akım taşıma kapasitesi de 230A)

______________________________________________________________________________________________

Bir de şu yol var:
Çift 3x25+16mm2 kablo kullanmak. (Bu sayede en fazla 136kW lık enerji nakli yapabilirsiniz.)

Güç ikiye bölüneceği için gerilim düşüümü ve akım taşıma kapasiteleri kurtarır:
P=122kW
P/2=62kW

%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.70.62/25
%e=2,11<3

Isınma Bakımından
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=62000/1,73.380.0,8
I=118A 3x25+16mm2 kablo toprakta 130A taşıyabilir.
 
Oncelikle sayin genc arkadasin emegine saglik...Sonradan farkettim, kablonun toprak ustunde oldugunu...
Bu yuzden eklemekte fayda gordum...
3x25+16 mm2 lik kablo, toprak ustunde 30 C sicaklikta sadece 105 A cekmektedir...Sicaklik daha fazla ise bu deger daha da az olacaktir..
3x70+35 mm2 lik kablo ise toprak ustunde 30 C sicaklikta 202 A cekebilir...Bu da daha yuksek sicakliklar icin daha da azalacaktir...Dikkat etmekte fayda var...Herkese kolay gelsin
 
uzunköprülü arkadaşım.Sisteminizde,yüksek demeraj akımlı motorunuz yok ise ,3x70+35 mm2 uygun-
dur.Büyük güçlü motorunuz var ise,yeniden hesap yapmakta yarar var.Gerilim düşümü hesabı ile ilgili
olarak,Desteknik sitesinde,oldukça güzel bir hesap programı var,oradan yararlanabilirsiniz.
Desteknik/yüklemeler/teknik tablolar/elektrik ve otomasyon/kablo kesit hesabı
 
hicbirsey ' Alıntı:
Oncelikle sayin genc arkadasin emegine saglik...Sonradan farkettim, kablonun toprak ustunde oldugunu...

Mesajımdan sonra düzeltilme yapıldığı için ben de yeni gördüm hattın toprak üstü olduğunu. Dedikleriniz doğrdur.
Kablo en az 3x70 +35mm2 olmalı bu durumda. İşletme şartlarına göre 3x95+50mm2'de gerekebilir.
 
slm arkadaşlar soruma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. ancak bazı değişiklikler yaptım sorumu tekrar sormak zorunda kaldım. şimdi mesafe 70 m kullanılan motorlar 1 adet 55 kw 2 adet 7.5 kw 1 adet 11 kw 4 adet 5.5 kw toplam 103 kw yapıyor 3x50+25 kablo ile havadan beslemek istiyoruz sizce problem yapar mı 103 kw aynı anda devreye girip çıkacak en kötü ihtimal 2 adet 3x50+25 ile beslesem buna gerek var mı . ilginize teşekkür ederim
 
Hocam 103 kW yaklasik olarak 200 A degerine tekabul eder...
3x70+35 mm2 lik kablonun toprak ustunde 30 C de 202 A cektigini biliyoruz...
Tam bir kompanzasyon olmadigini,motorlarin ort. cos fi =0.8 oldugunu,
Dis cevre sicakliginin yaz ayinda 50 C ye kadar cikabildigini,
Motor etiketleri uzerinde yazan guc degerinin, verim faktorunden yoksun,mil gucu degeri oldugunu bu yuzden motorlarin en iyi ihtimalle %90 verimle calistiklarini dikkate aldiginizda, 3x70+35 mm2 lik kablo cok riskli hatta yanlis bir secim olacaktir...
Bu yuzden ihtiyac duydugunuz kablo kesidi 3x95+50 mm2 dir.Saygilar
 
1 adet 3x95+50 veya 2 adet 3x35+16 ( 3x50+25 te tabiki olur ) yapabilirsiniz.
 
bende bu konuda fahri beye katılıyorum 3x95+50 lik kablo kullanmak en iyisi
 