Bu tarz sorular icin onlarca konu acilmis,keske konu acmadan once arkadaslar biraz arastirma yapsalar !
Arkadaslar begir gucunu 1.34 e bolerseniz ya da 0,75 ile carparsaniz kw cinsinden guc degerini bulursunuz
Simdi gerilim dusumunde trafo icin yuzde 5,uc fazli sistemler icin yuzde 3,tek fazli sistemler icin yuzde 1,5 degerleri gecerlidir
%e = ( 100 x L x P ) / ( 56 x S x U x U )
formulu kullanilir 3 fazli sistemler icin,tek fazlilarda 100 katsayisi 200 olarak degisir
Burada %e gerilim dusumu
L metre cinsinden uzaklik
P watt cinsinden guc
56 bakir icin katsayi
S kablo kesiti
U ise 3 fazli sistemlerde 380,tek fazli sistemlerde 220 alinir
Burdan s degeri bulunur ve kesit secilir
Tabiki hepsi bu kadarla bitmez,bir de secilen kablonun akim tasima kapasitesi incelenir,uygun degilse bir ust deger incelenir ve ona gore secim yapilir