Kablo kesiti sorusu kesin sonuç?

Guzel soru

Benim bildigim 1x kablolar icin gecerli,
akim tasima kapasitesi cizelgesinde kablolarin yer altinda ve boru icinde tasinmasi gibi faktorlere gore degerler verilmistir,o parametrelere gore secim yapmak daha saglikli olur,
 
Merhaba,
%e = ( 100 x L x P ) / ( 56 x S x U x U ) formülü ile bulunan kablo 3+1 kablo için mi? Yoksa tek serpme kablolar için mi? Sıcaklık faktörünü nasıl katacağız?

Bu bakır kablolar için gerilim düşümü genel formülasyonudur gerilim yerine tek faz 220 girerseniz tek faz gerilim düşümü, 380V girerseniz üç faz gerilim düşümü hesabı yapmış olursunuz.

Isınma faktörü denen şey akım kontrolü hesabıdır. Bu kablonun montaj şekli, ortam şartları v.b. faktörlere göre değişir bu olumsuz etkenlere "redüksiyon faktörü"de denir, kablo üreticileri bu değerlerini kataloglarda verir.

Kesit hesabı için iki tetkik birden yapılmalıdır hem akım kontrolü hesabı hemde gerilim düşümü hesabı. Uzun mesafelerde kesiti belirleyen gerilim düşümü kısa mesafelerde akım kontrolü hesabıdır.
 
Bu bakır kablolar için gerilim düşümü genel formülasyonudur gerilim yerine tek faz 220 girerseniz tek faz gerilim düşümü, 380V girerseniz üç faz gerilim düşümü hesabı yapmış olursunuz.

Isınma faktörü denen şey akım kontrolü hesabıdır. Bu kablonun montaj şekli, ortam şartları v.b. faktörlere göre değişir bu olumsuz etkenlere "redüksiyon faktörü"de denir, kablo üreticileri bu değerlerini kataloglarda verir.

Kesit hesabı için iki tetkik birden yapılmalıdır hem akım kontrolü hesabı hemde gerilim düşümü hesabı. Uzun mesafelerde kesiti belirleyen gerilim düşümü kısa mesafelerde akım kontrolü hesabıdır.

Yaşlıuzman'a çok teşekkür ederim. Aradığım cevabı buldum.
 