Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu iş tavsiyelik bi durum değildir. Hesap işidir. P=√3.V.I.Cos& formülümüzde yerine koyacağız.
I=30/(1,73.0,4.0,8)
I=54,19 A çıkar. Kablo akım taşıma tablosuna baktığımızda;

bir üst kesiti alırız. 16 mm2 kablo kullanımı uygundur.
 
İlave olarak; elektrikli fırın içinde turbo motor varsa cos fi 'yi 0,8 civarında kabul edebiliriz fakat sadece rezistans barındırdığı kesinse alıcıyı omik yük kabul edip cos fi=1 kabul ederek hesap yapmalıyız.
 
Merhaba,Bir dairenin kuurlu gücü T1 panosu için 17,500 W olan ve toplam 8 daireden oluşan bir binanın beslemesi için seçilen kesitin uzunluğunu hem gerilim düşümü cinsinden hem de akım taşıma kasasitesi yönünden nasıl bulabilirim
K:58 cos 0,85
 
240 metre uzunluktak
 
Son düzenleme:
2 ( 4x95 mm² ) uygun.Ancak 2 ( 4x120 mm² )
olsa daha emniyetli olur.Yükünüz sadece motor ise,kabloyu 3x yapabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…