Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

Bu iş tavsiyelik bi durum değildir. Hesap işidir. P=√3.V.I.Cos& formülümüzde yerine koyacağız.
I=30/(1,73.0,4.0,8)
I=54,19 A çıkar. Kablo akım taşıma tablosuna baktığımızda;
59595

bir üst kesiti alırız. 16 mm2 kablo kullanımı uygundur.
 
İlave olarak; elektrikli fırın içinde turbo motor varsa cos fi 'yi 0,8 civarında kabul edebiliriz fakat sadece rezistans barındırdığı kesinse alıcıyı omik yük kabul edip cos fi=1 kabul ederek hesap yapmalıyız.
 
Merhaba,Bir dairenin kuurlu gücü T1 panosu için 17,500 W olan ve toplam 8 daireden oluşan bir binanın beslemesi için seçilen kesitin uzunluğunu hem gerilim düşümü cinsinden hem de akım taşıma kasasitesi yönünden nasıl bulabilirim
K:58 cos 0,85
 
240 metre uzunluktak
 
Son düzenleme:
2 ( 4x95 mm² ) uygun.Ancak 2 ( 4x120 mm² )
olsa daha emniyetli olur.Yükünüz sadece motor ise,kabloyu 3x yapabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,839
Mesajlar
930,677
Kullanıcılar
452,676
Son üye
ali danışan

Yeni konular

Geri
Üst