kablo kesiti yardım

esrabrr

Üye
Katılım
12 Tem 2008
Mesajlar
29
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,
Trafoya 200 metre mesafede panoya kablo çekimi yapılacak.Pano ana şalteri 500A.
Projede 2x4x300 luk kablo görünüyor.Fazla değil mi?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
4x300 mm2 NYY KABLO NUN MAX.AMPERİ ;523 A

2x4x300 mm2 NYY KABLO ise
2x523 =1046 A eder

GÜCÜ BULALIM;
W=UxI
W=380x500=190,000 W

(Not;Gücü belirtmediğiniz için formülden gittim.)


%e=0,0124x190.000x200/600=0,78 V kesit uygundur.Bir adet 300 lük kablo sınırda olduğu için 2 adet çekmeyi ön görmüşler...
 
Nexans Kablo kataloğuna göre 4x300mm[SUP]2[/SUP] NYY kablo toprakta 524A, havada 481A akım taşır.
Ana şalterin 500A olması sebebiyle, azami yük akımını 524A olarak düşündüğümüzde (ki bu değerin daha da altında olmalı) :
(Kompanzasyonun ana şalter tarafındaki barada yapılması durumunda) Toplam güç:

P=1,732.U.I.cosfi
P=1,732.380.524.0,8
P=276kW

%e=100.L.N / k.s.U[SUP]2[/SUP]
%e=100.200.276000 / 56.300.380[SUP]2[/SUP]
%e=2,27<%3

Görüldüğü gibi bir adet 4x300mm[SUP]2[/SUP] NYY iletken yeterli gelmekte normal şartlar altında. Çünkü güç daha fazla olduğunda ana şalter küçük gelecektir.
Bu güç için iki adet 4x300mm[SUP]2[/SUP] NYY iletken döşenmesi durumunda işletmeye ilave masraf olabilir.
Sizin durumunuzda bilinmeyen bir olay olabilir. Ya kablonun birisi yedek olarak düşünülmüştür. Ya da güç fazladır, çift devre kablo çekilmesi gerekir ama ana şalter hesaba katılmamıştır. Veya ana panodan kritik yüke kadar olan toplam gerilim düşümü sınıra yakındır. Onun için çift devre kablo uygun görülmüştür.
 
senin 200 metrede 500 amper 265 kw yapar 3*240-120 yeter formül0,0124*200*265 bölü-240 yapacaksın gerilim düşümü formülü budur yüzde üçü geçmeyeçek
 
değerli arkadaşlar biz şantiye alanımıza tedaş ın santralinden enerji alıcaz. trafomuz 650 kw lık olup xlpe kablo döşenecek. şimdi biz akımı bulurken I=P/1.73*U*cosfi değerini bulduğumuzda üç kablo çekeceksek bu değeri üçe bölüyoruz öyle değil mi? kablo başına düşen akımı bulmak için. bunun üç kablo çekilecek. anlamadığım diğer konu bu enerjinin gerilimi 34.5 kv mu seçilecek yani og mi olacak yoksa 380 mi? yardımcı olursanız sevinirim
 

Forum istatistikleri

Konular
129,192
Mesajlar
924,104
Kullanıcılar
451,555
Son üye
mundasolar

Yeni konular

Geri
Üst