Nexans Kablo kataloğuna göre 4x300mm[SUP]2[/SUP] NYY kablo toprakta 524A, havada 481A akım taşır.
Ana şalterin 500A olması sebebiyle, azami yük akımını 524A olarak düşündüğümüzde (ki bu değerin daha da altında olmalı) :
(Kompanzasyonun ana şalter tarafındaki barada yapılması durumunda) Toplam güç:
P=1,732.U.I.cosfi
P=1,732.380.524.0,8
P=276kW
%e=100.L.N / k.s.U[SUP]2[/SUP]
%e=100.200.276000 / 56.300.380[SUP]2[/SUP]
%e=2,27<%3
Görüldüğü gibi bir adet 4x300mm[SUP]2[/SUP] NYY iletken yeterli gelmekte normal şartlar altında. Çünkü güç daha fazla olduğunda ana şalter küçük gelecektir.
Bu güç için iki adet 4x300mm[SUP]2[/SUP] NYY iletken döşenmesi durumunda işletmeye ilave masraf olabilir.
Sizin durumunuzda bilinmeyen bir olay olabilir. Ya kablonun birisi yedek olarak düşünülmüştür. Ya da güç fazladır, çift devre kablo çekilmesi gerekir ama ana şalter hesaba katılmamıştır. Veya ana panodan kritik yüke kadar olan toplam gerilim düşümü sınıra yakındır. Onun için çift devre kablo uygun görülmüştür.