Arkadaşlar rica etsem hesabını biri yapabilir mi?(kablo kesitinin ve sigorta seçiminin)

sayın ampera kusura bakmayın bilgi maksatlı soruyorum.Acaba 50 kw tı 526 değerine bölüp 1.3 ile çarptınız bunu hangi formulasyona göre yaptığınızı öğrenmek istiyorum.
saygılarımla

Gerilim düşümü hesabı

%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.400.50/95
%e=2,61<%3 seçilen kesit uyundur.

Akım taşıma kapasitesi ve sigorta seçimi
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=50000/1,73.380.0,8 ; (1,73.380.0,8=526)
I=50000/526
I=95A

Sigorta değeri nominal akımın 1,3 katı seçilir.
95.1,3=124A~125A TMŞ uygundur.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.